Zentralheizung leer - wie fuellen?

  • So mal ne Heimwerker Frage.


    Habe das komplette Zentralheizungssystem leer. Das heisst das ganze
    Wasser raus. Die Pumpe die mit Gas befeuert wird, waermt normalerweise
    das Wasser auf und pumpt es durch die Heizkoerper.

    Soviel versteh ich auch....nur wie bringe ich das System wieder auf Druck?
    An dem Heizteil ist ein Ventil dran. Dachte da Gartenschlauch dran und
    laufen lassen aus dem Wasserhahn. Nur wie kriege ich das ganze auf Druck?
    Wieviel Druck? 1 bar? 2 bar? Oder steigt der Druck von selber wenns voll
    ist oder wie?

    Kalte Gruesse aus dem Wohnzimmer :D

    Aktuelle Fahrzeuge:
    Audi 80 GLS 1980 2-Türer
    Audi 80 GTE 1985

    Audi 90 2.0 1986

  • Hi

    Normalerweise ist irgendwo ein Manometer am Kessel/Kesselgehäuse angebracht. Wasserschlauch anschliessen, einspeisung öffnen, damit das Wasser auch einfliessen kann. Dann Beobachte das Manometer. Normalerweise hat es 2 Markierungen: Rot, darunter soll es nicht fallen und schwarz, da soll es nicht drüber stehen.(Bei meiner Heizung ist schwarz bei 2Bar.)

    Achte beim Befüllen, dass er nur ca. 75% zwischen "Rot und Schwarz" erreicht. Sonst dehnt sich das Wasser beim Anfeuern soweit aus, dass es aus dem Überlauf kommt

    Hoffe, ich konnte Dir helfen


    Gruss Ingo

  • ... und vergiss nicht, das System zu entlüften !!!!

    An jedem Heizkörper ist ein kleines Ventil, das Du (oft mit nem kleinen Schlüssel) aufdrehen musst und so lange auflassen, bis statt Luft Wasser kommt.
    Zwischendurch immer mal wieder den Druck am Manometer am Kessel kontrollieren und Wasser nachfüllen. Wenn Du nämlich Luft ablässt, fällt ja auch wieder der Druck im System.

    Entlüften immer von unten nach oben, also zuerst alle Heizkörper im Erdgeschoss, und dann erst die im 1., 2., 3. usw. Obergeschoss, soweit vorhanden :D ... DENN: Luft steigt nach oben und sammelt sich immer am höchsten Punkt.

    Ein Heizungsmonteur sagte mir mal: Pro Meter Förderhöhe brauchst Du mindestens 0,1 bar Überdruck im System. Bei nem Einfamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss kommen da so um die 1 bar Überdruck minimum zusammen, die Du im System haben solltest.

    Sooo ... und jetzt füll' Wasser ein und lass Luft ab ! :D

    "L E B E N" . . .

    ... ist das langsame Ausatmen der Vergangenheit
    und das tiefe Einatmen der Gegenwart,
    um genügend Luft für die Zukunft zu haben.

  • hi,

    "Wieviel Druck? 1 bar? 2 bar? Oder steigt der Druck von selber wenns voll
    ist oder wie?"

    JA ...

    mach nicht mehr als 1,5 bar drauf (bei klein anlagen 1-2 wohneinheiten)

    der druck kommt über das wassernetz deiner wasserleitung
    schlauch wasserhahn > heizung und dann füllen bis 1,5 bar

    mfg

    Jo 8)

    „Wenn die Menschen nur über Dinge reden würden, von denen sie etwas verstehen - das Schweigen wäre bedrückend.“

    :whistling:

    Einmal editiert, zuletzt von JO191268 (20. September 2007 um 18:19)

  • Die Pumpe mit Gasbetrieb...mhhh
    Die Therme oder der Kessel oder der Brenner vielleicht, aber nicht die Pumpe.

    Druck: je Meter Systemhöhe 0,1 Bar, möglicht weit unten einspeisen. Dabei die Pumpe abstellen und Heizkörper aufdrehen. Anschließend da wo Du das Wasser einfüllen möchtest entlüften - von Unten nach Oben. Wenn die Luft raus ist, Wasser nachfüllen usw..

    Gruß, Axel
    ________________________________________

    Wer weiß, was ich meine, weiß, was gemeint ist.

  • Hallo,

    falls Du eine Kombitherme hast (Heißwasser und Heizung) gibt es sehr wahrscheinlich ein Ventil mit dem Du direkt Wasser ins Heizungssystem einspeisen kannst. Hast Du eine BDA? Ansonsten kannst Du ja mal alle Ventile druchprobieren, so viel sind es hoffentlich nicht und wenn das betätigte nciht den Druck erhöht einfach wieder zurückdrehen.

    Schöne Grüße, Fritz.

  • Also bevor ich jetzt ein Erdgas-Wassergemisch bekomm:

    An der "Zentrale" der Zentralheizung (ROFL) ist ein Nippel.
    Da wuerde ein Schlauch draufpassen. Aufzudrehen mit Schluessel
    nr. 10 und innen drin ist noch eine winzige Schraube. Aufzudrehen
    mit einem Fasenprüfer.

    Ist das der richtige " Nippel" und muss die kleine Schraube innen
    aufgedreht werden oder der Nippel selber?

    Hoert sich jetzt dumm an. Fuehl mich deswegen auch so :D :D

    Danke aber fuer die fachmaennische Beratung!

    Aktuelle Fahrzeuge:
    Audi 80 GLS 1980 2-Türer
    Audi 80 GTE 1985

    Audi 90 2.0 1986

  • Das hört sich nach einer ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE an.
    Wenn es eine ist, wird die erst aufgedreht, wenn Wasser aufgefüllt wurde.

    Hast Du nicht eine Bezeichnung, Typenschild, Foto oder sowas? Dann könnte man mal Licht an machen im Heizungskeller?

    Gruß, Axel
    ________________________________________

    Wer weiß, was ich meine, weiß, was gemeint ist.

  • Dieses Thema enthält 16 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.